컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴로 바로가기




HOME 한국원자력연구원 대표 홈페이지>고객참여>공지사항

공지사항

10 새빛연료과학동 공조실 (일반구역) 수증기 누설 사건 보고
2016.12.18
조회수
7,626

새빛연료과학동 공조실 (일반구역)

수증기 누설 사건 보고

(한국원자력연구원, 2016. 12. 17)

 

□ 개요

 ○ 사건 일시 : 2016. 12. 17(토) 13:20경

 ○ 사건 장소 : 새빛연료과학동 3층 공조실

 

□ 발생경위

새빛연료과학동 3층에 위치한 공조실(일반구역) 내에 설치된 난방용 스팀 라인에서 누설이 발생하였고

이를 화재로 오인하여 화재 신고함.

 

□ 사고발생경과

  ○ 13시 20분 ~13시 40분
- 연구로핵연료기술개발부 김응수 화재 경보 인지 후 하나로 정문에 전화로 상황 확인 요청
- 원자력연구원 청경 출동하여 상황 파악
- 청경 소방서에 화재 신고: 난방 스팀 라인에서 누설된 수증기를 화재에 의한 연기로 오인하여 신고
- 비상연락망을 통해 내부 관련자들에게 상황 보고 
○ 13시 40 ~ 14시 10분 경
- 시설과 직원 출동하여 새빛연료동 공조실 스팀 메인라인 잠금 
- 새빛연료동 시설 직원 및 연구원 관계자 현장 도착 확인
- 소방차 출동
○ 14시20분 ~ 14시 50분
- 새빛동 내 방사선 구역 영향 파악하여 이상 없음을 확인
- 상황 정리 완료 및 소방차 철수

 

□ 사고원인 추정
 ○ 공조실의 난방용 스팀라인 노후화

 

□ 피해사항
 ○ 인적피해 : 없음
○ 물적피해 : 없음 (단순한 수증기 누설)

 

□ 향후조치
 ○ 공조실의 난방용 스팀라인 교체 및 시설 점검

 

이전 다음 목록

담당부서
-
담당자
-
연락처
-

최종수정일2023.02.01

만족도평가

페이지의 내용이나 사용 편의성에 대해서 만족하십니까?

의견등록