새빛연료과학동 공조실 (일반구역)
수증기 누설 사건 보고
(한국원자력연구원, 2016. 12. 17)
□ 개요
○ 사건 일시 : 2016. 12. 17(토) 13:20경
○ 사건 장소 : 새빛연료과학동 3층 공조실
□ 발생경위
새빛연료과학동 3층에 위치한 공조실(일반구역) 내에 설치된 난방용 스팀 라인에서 누설이 발생하였고
이를 화재로 오인하여 화재 신고함.
□ 사고발생경과
○ 13시 20분 ~13시 40분
- 연구로핵연료기술개발부 김응수 화재 경보 인지 후 하나로 정문에 전화로 상황 확인 요청
- 원자력연구원 청경 출동하여 상황 파악
- 청경 소방서에 화재 신고: 난방 스팀 라인에서 누설된 수증기를 화재에 의한 연기로 오인하여 신고
- 비상연락망을 통해 내부 관련자들에게 상황 보고
○ 13시 40 ~ 14시 10분 경
- 시설과 직원 출동하여 새빛연료동 공조실 스팀 메인라인 잠금
- 새빛연료동 시설 직원 및 연구원 관계자 현장 도착 확인
- 소방차 출동
○ 14시20분 ~ 14시 50분
- 새빛동 내 방사선 구역 영향 파악하여 이상 없음을 확인
- 상황 정리 완료 및 소방차 철수
□ 사고원인 추정
○ 공조실의 난방용 스팀라인 노후화
□ 피해사항
○ 인적피해 : 없음
○ 물적피해 : 없음 (단순한 수증기 누설)
□ 향후조치
○ 공조실의 난방용 스팀라인 교체 및 시설 점검