연구원 화재 관련 상세 설명자료

작성자 :
관리자
I 조회수 :
1146
I 작성일 :
2018.01.22

사고 경위

  • ○ 1월 20일 20시07분, 본관 통합상황실 화재조기경보 인지하여 주변 순찰
  • ○ 1월 20일 20시21분, 본관 통합상황실 화재감지기 경보 발생하여 현장 출동
  • ○ 청경과 상황실 근무자가 현장에서 ‘시설 입구 우측(북동)코너 외벽 하단에 설치된 수도관에서 불이 벽을 타고 번지고 있음’을 발견하고 북부 소방서 화재신고 및 초기 화재 진압 시도(20시 23분)
  • ○ 소방차 연구원 정문 도착(20시 31분)
  • ○ 소방차 가연성폐기물처리시설 화재 현장 도착(20시 34분)

[당시 화재상황]

○ 건물외벽의 대부분이 소화된 상태였으나, 지붕 샌드위치판넬 내부의 잔불에 의한 연소가 진행

○ 소방차에 탑재된 상부 물대포로 지붕의 샌드위치판넬 소화

  • ○ 20시53분 화재진압 완료
  • ○ 23시05분 소방출동차량 및 유관기관 퇴소

[현 황]

소방차량 28대(인원 71명), 경찰차량 10대(인원 21명), 대전광역시 원자력안전 담당 3명, 유성구 원자력안전 담당 1명, 유성대대 군인 4명, 도시가스 1명, KINS 1명

사고원인

- 당 시설의 외부에 설치한 수도관의 동파방지용 열선(heating cable)의 과열로 발화한 것으로 확인함(2018.1.22. 오전10시 유성경찰서 감식반 확인)

  • ○ 수도관 동파방지를 위하여 전열선 설치 및 절연테이프로 고정
  • ○ 고정된 절연테이프 위에 보온재를 덮고 보온테이프로 고정
  • ○ 열선 과열로 발화하여 시설 외벽을 타고 확산

  • ○ 화재규모는 건물 외벽의 샌드위치 판넬 일부가 연소되었으나, 불길이 내부로는 확산되지 않았음을 확인(소방서 대원 확인).

불 탄 외벽과 발화점 지점 수도관

사고 후 확인사항

  • ○ 화재 진압 후 건물 내ㆍ외부 현황 조사 결과, 건물 내부에 격리된 방사선관리구역(아래 그림 파란색)에 화재로 인한 흔적이 없으며, 방사선(능) 측정 결과 주변환경(background) 수준임을 확인함(대전시/소방서 및 kaeri 방관부 합동 조사).
  • ○ 1월20일 23시 10분경 kins 방사선비상대책실 직원 2명이 사고 현장 확인 결과, 방사선관리구역이 사고와 무관함을 확인함.

시설 1층 방서선관리구역(파란색) 방폐물 위치(붉은 점선)

 

 

시설 개요

  • ○ 당 시설은 2011년부터 가연성폐기물 소각을 위하여 운영하였으나, 안전정비를 위하여 2015년 12월부터 운영정지 상태에 있음

- 1993 가연성폐기물처리시설(건축물) 준공

- 1999.2 소각시설 운영허가(ri 사용허가) 취득

- 2000.8 ~ 2008.8 사업이관으로 netec(korad 전신)에 무상 임대

- 2010.12 방사성폐기물 폐기시설로 인허가 획득(원자력법)

- 2015.12 시설 안전설비 보강 및 정비를 위하여 운영 정지상태임

  • ○ 현재 시설에는 시설 유지관리 및 연구 목적으로 8명이 근무하고 있음

- 시설안전 및 유지/관리(정규직 1명, 시설운영직 3명)

- 해체폐기물 처리연구(정규직 3명, 석사후연수생 1명)

  • ○ 시설 내부 방사성관리역에는 극저준위급 방사성 폐기물 34드럼(저장고)과 소량의 운영폐기물(폐 필터 류, 소각시설 내)이 저장되어 있음

- 200리터 드럼에 저장된 방사성폐기물은 소각재, 잡고체, 내화재, 철재류 등으로 뚜껑이 닫혀 밀폐된 상태로 저장고에 저장되어 있음.

* 방사능농도는 극저준위급으로 약 360bq/g(소각재)-2bq/g(폐필터)임

- 폐필터 등은 처리 전이기 때문에 수집 마대에 보관되어 소각시설 내에 보관하고 있음. 소각시설은 시설 내 불연성 재질(글라스울) 판넬로 만들어진 별도 공간에 격리되어 있음.

후속 조치 및 재발방지 대책

  • ○ 사고 원인 및 경과 등 재확인 정보의 투명한 추가 공개

    (정부, 지자체, 언론, 지역주민 등)

  • ○ 연구원 전 시설에 대한 유사 위험요소 점검 및 개선
  • ○ 해당 시설 내 관리중인 방사성폐기물 처리계획 수립
  • ○ 해당 시설 복구 및 해체 계획(규제기관 승인 후 해체, 약 1년 소요)
  • ○ 자체 소방훈련 및 대응훈련 강화
  • ○ 원안법에 따른 kins 점검 관련 일상점검 및 유지관리 계속 시행

한국원자력연구원 kaeri atomic energy research institute

목록  
이슈안전 리스트
이슈안전
제 목 제목정렬 작성자 작성자정렬 작성일 작성일정렬 첨 부 조회 조회수정렬
o 원자력안전법 등 위반의심사례 자진신고 조사결과 관리자 2018.10.17 첨부파일 있음 26
o 한국원자력연구원 화재(1.20) 관련 자체 조사 결과 설명문 관리자 2018.01.30 2965
o 한국원자력연구원 화재(1.20) 관련 자체 조사 결과 관리자 2018.01.26 2241
o 연구원 화재 관련 상세 설명자료 관리자 2018.01.22 1146
o "파이로프로세싱" 언론보도 기사 모음 언론홍보팀 2017.03.28 3691
o 파이로프로세싱-소듐냉각고속로(SFR) 연구개발 현황 언론홍보팀 2017.03.24 첨부파일 있음 4857
o 국민 원자력 안심 실현을 위한 한국원자력연구원 안전종합대책 언론홍보팀 2017.03.24 첨부파일 있음 1512
o 원자력안전위원회 특별검사 중간 발표에 대한 연구원 입장 언론홍보팀 2017.03.24 첨부파일 있음 759
o 중저준위 방사성폐기물 반입 관련 언론홍보팀 2017.03.24 첨부파일 있음 760
o 연구용원자로 하나로(HANARO) 부실시공 의혹에 대한 해명 언론홍보팀 2017.03.24 첨부파일 있음 699
만족도조사

만족도조사

페이지의 내용이나 사용 편의성에 대해서 만족하십니까? 로그인 후 글을 남길 수 있습니다.

실명인증

 담당부서/담당자 : 미디어소통팀 / 김종훈 전화번호 : 042-868-8633